主题:[求助]cp243-2西门子AS-I模块的问题请教

点击:936 回复:2

是这样,在做AS-I的东西,使用西门子的CP243-2,当不用向导读写数据时,在读写某个从站的开关量时,下一个从站,甚至下两个从站的数据都会收到干扰,比如我把一号站的通道1置高,二号站和三号站的数据也会跟着狂变,但最终会恢复正确值,请问大家知不知道为什么?
上例中二三号站都为空,就是没有设备
08-04-02 13:57
不好意思,解决了,是没有关闭模拟量滤波