登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:请教PLSV指令

点击:29743 回复:9

大家好,公司新进了一台设备。用PLSV  D50  Y000   Y060,控制伺服电机,我在手册上只查到了PLSY指令,没有找到PLSV的用法,请大家帮助解释一下。谢谢了
08-03-20 10:38
PLC是什么型号的
08-03-20 11:35
是三菱FX1N
08-03-20 12:32

引用 gdswy 在 2008-3-20 10:38:00 发言【内容省略】

看来您没有好好看手册哦,手册第228页至230页。
附件:
[本地下载]
08-03-20 12:51
老大,我看了,没有PLSV这条指令,只有PLSY.难道它们作用一样?
08-03-20 13:51
怎么会没有呢,157号指令,可变脉冲输出
不知道你看得是什么手册
08-03-20 14:36
麻烦各位给讲讲吧,我从网上打印的说明书,可能不全。
08-03-20 16:07
这个指令是用于1S和1N系列的,2N和2NC系列是不能用的,可能你的手册是2N的,D50是输出脉冲频率,Y0是脉冲输出地址,Y60是旋转方向信号输出起始地址
08-03-20 20:17
PLSV是可变脉冲;
08-03-21 09:35
谢谢楼上的,我看的是2N的手册。感谢你的指点!
08-03-21 10:17