三菱变频器 FU-PU03 显示EFA什么意思 电机无法运行,怎么回事?
08-03-08 00:18
1楼
编辑
引用
管理
esey
没人懂吗? FEA是什么指令吗?
08-03-08 09:07
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是不是A024/A044系列的变频器?
08-03-08 09:19
3楼
编辑
引用
管理
esey
是三菱A044系列的变频器 请说明一下问题出在哪里,谢谢!!!!!!
08-03-08 12:21
4楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
到底是EFA还是FEA呢?有点晕
08-03-08 13:11
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
说明书上没有这个代码;
08-03-08 13:25
6楼
编辑
引用
管理
esey
是EFA 假如是FEA是什么意思呢?急!!~
08-03-08 16:07
7楼
编辑
引用
管理
esey
3火线接法调换,会不会不能开机呢?
08-03-08 16:09
8楼
编辑
引用
管理
tzz
是EFAN吧,风扇故障
08-03-08 16:17
9楼
编辑
引用
管理
esey
对就是EFAN 显示的n很小 我以为是没什么用的,,高手就是高手。
风扇是指电机风扇还是变频器的风扇。
08-03-08 16:20