主题:电度表问题?
点击:3260 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
rickyabc
今天有个电工接电表
3相4线经3个互感器 接入电度表
表内连片已经拆掉,它的2次测没有接地,等装好以后电度表不走,是什么原因 ,,相序是对的 ,K1 K2跟电表的连接也是对的
2次测需不需要接地
08-03-06 12:58
1楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
没有接地跟电表走不走是两回事.我的意思是说,即使你不接地电表也能正常使用,接地是为了考虑安全问题!电度表需接电流与电压的哦!如果没有一定的把握,具体接线应参考说明书.
最后修改:
2008-3-6 18:47:44
08-03-06 18:41
2楼
编辑
引用
管理
gjy123406
1电表会不会是坏的
2是不是没有用电啊
最后修改:
2008-3-30 22:52:39
08-03-23 23:00
3楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
换一块吧
08-03-23 23:06
4楼
编辑
引用
管理
164411287
新手顶一下
08-03-29 15:02
5楼
编辑
引用
管理
与非子
"表内连片已经拆掉"那接了电压没有?
08-03-29 22:55
6楼
编辑
引用
管理
zwjss521
连接片没接,只加了电流,电压没加!那电表怎么可能运行嘛!
08-04-14 11:37
7楼
编辑
引用
管理
huagon
l连片都掉啦。接回连片应该行。最好接地,安全第一!!!
08-05-21 21:55
8楼
编辑
引用
管理
shy0528
查看一下电压线圈
08-05-28 19:16