登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:光电传感器怎么接线啊?

点击:27014 回复:31

请问:
    omron  E3JK-5DM1 光电传感器怎么接线啊?它一共有5条线,棕、蓝一组,标有12 to 24 vdc字样;白、黑、灰一组,标有3A 250VAC 字样。请问应该怎样接到omron的PLC上?哪些接电源,哪条线接到PLC的输入端子上?谢谢。表情表情
最后修改:2004-5-26 22:43:20
04-04-08 12:52
你有最小二乘法程序?
04-04-08 16:28
从参数看E3JK-5DM1可以这样接线:棕色----DC24V正极,蓝色----DC24V负极
其信号输出应是继电器输出型,灰色可能是公共端(COM),黑色及白色为常开、常闭触点,可以用万用表来测出。
04-04-08 17:40
十分感谢!
04-04-12 13:57
我想让它的输出不直接接继电器,打算接到PLC的输入端口,当作输入信号加以判断后再送出控制信号给继电器,请问这样的要求是不是就应该换个型号的光电开关了?
04-04-12 14:01
可以直接接入PLC使用的,这个开关输出的电流是200mA
04-04-12 22:37
谢谢这么多好心人的不吝赐教,谢谢!!!!
最后修改:2004-4-13 9:52:09
04-04-13 09:51
TO:
可能是剩下三条线,有一条是功能线,
例如:灰是NPN,黑是PNP,白是功能线,
那么只接灰就是NPN,
我用过SICK的,具体还要看开关上的说明书.
04-04-14 08:17
呜呜呜我晕了,除了电源线剩下三根线,我也知道是常开和常闭,可是怎么接啊?
把公共端接到PLC的输入端口上么?那么如果我要接常开,那么常开那根线往哪里接啊?
我用的是反射的光电。
我是不是很愚蠢啊?
04-04-15 15:05
其实你需要的接法,你自己试一试最清楚啦。因为都是低压的,就是接错了只要不是长时间的话都不会造成故障的。尝试一下安装自己思路去接线,然后使得感应器ON或OFF,看看PLC有没有输入。我想通过自己的实践,你会认识更深...
04-04-15 19:19

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯