登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教智能无功补偿器的使用方法.

点击:3739 回复:12

我单位的电容柜,使用的是JKL5CF智能无功功率补偿控制器,控制10组电容的.但是从来没看到自动工作过.现在每月已都被供电局罚力调费了.估计是自动出问题了.因为手动投入正常.想请哪位老师费点事,把这个型号控制器的使用说明发来看看.我自己摸索下,不是十分明白,尤其是投入门限,切除门限,时间设置,欠流设置,显示电流几项.想看看使用说明,看应该怎么设置.谢谢.
08-03-04 19:45
(JKL5CF智能无功功率补偿控制器,在保证内部没有故障的情况下)你应该首先确定,补偿控制器是否有来至电流互感的电流信号.再者就是,取样的电流信号是否与补偿控制器的需要电源符合要求!至于内部的参数一栏,一般智能的出厂时都调好的,大都数能满足我们的需要!我需要搞明白的是,既然能安装好,为什么不能调试好呢?
08-03-04 21:19
谢谢楼上的这位老兄.智能无功功率补偿控制器虽然号称是智能的,但是使用还是要根据现场情况,由使用单位自己设定,并不是厂家调整好,买来安装上就可以使用的.这里的智能是指自动检测功率因数,从而决定是否需要自动投入或者切除电容.我说的投入门限,切除门限,时间设置,欠流设置和显示电流这几项,就是需要我们自己调整的,因为各家设计生产的不同,所以有的虽然名称相同,但是设置要求却不一样.这就需要有该产品的使用说明,才能调整.
08-03-05 18:54
呵呵!是吗?你能说说看,你们单位的都有什么特殊要求吗,看我能不能帮你解释一下呢!我想在这一方面我还是有这个能力的.
08-03-05 19:45
特殊要求没有.就是想知道投入门限设置成多少?切除门限设置成多少?时间设置设置成多少?欠流设置设置成多少?目前欠流设置最低只能设置到050.这个050是什么意思?0.5A?我设置成050合适吗?时间设置是投入或者切除电容的时间吗?一般设置多少合适?谢谢.
08-03-06 18:33
投入与切除门限是近年来才有的,以前老式的没有这个参数!你只要设置成你用到输出组数量的总和即可!(比如你是10组的你只用到5组,那你就设置成5好了)欠流根据电流互感器的变比来定,一般默认设置都能满足要求!时间设置一般10秒即可,除非你有特殊要求!如果你还不是很了解这些,我建议你尊重默认设置为好!
08-03-08 13:04
我们单位还有个老式的,只有一个按键,按一次就显示5 ,再按一次就显示10,每次是进5这样增加,一直到95又回头显示5 10 15 20这样循环.请问这里显示的5 10 15是什么意思?应该怎么调整?
08-03-10 18:27

引用 水电工 在 2008-3-10 18:27:00 发言【内容省略】

我想这5 10  15  20  是不是功率因数啊,你就把它调在95就好,看看功率因数是不是在95下就投入。
08-03-23 22:42
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
08-03-24 01:23

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯