可能是弧光短路,应该星型切断后延迟几秒再接通三角型。
08-03-02 21:00
可能是机械方面的原因 [电机和泵不、配套] 或其他的
可空载试
星形启动时间过长
08-03-03 11:17
请教大侠一个问题
电机星形接法和三角形接法的区别
为什么一般都先用星形接法启动,再用三角形接法运行?
这两种不同接法在功率,扭矩,出力等方面的区别是什么?
08-05-29 17:02
星角转换时没能及时分开,短路跳闸
08-05-30 13:18
先空载试一下看一下启动时间如过短调一下时间继电器接上负荷还出现此故障电机或线路有问题星三角启动是将压启动
08-12-07 17:22
楼上说的有道理,应先把机械负载(泵体)脱开,空载试行,如果没问题的话查一下机械方面,还不行的话就说明星、三角接触器切换时间不好,查查时间继电器和星接接触器,空载情况下空开跳,我想不应是空开容量小的事。
08-12-08 13:02
是不是软启动器未能及时断开,正常情况下启动时软启动器工作,正常运行后三角接触器运行,软启动器应断开。
08-12-08 13:08