登录
首页
变频器论坛
安川YASKAWA
回帖
发帖
正文
主题:[求助]安川变频器F7系列75KW的问题
点击:2547 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
qjzhaha
用万用表测75KW变频器的RS端电阻几乎为零,RT,ST端的电阻又很大,这是正常现象吗?打电话问安川的技术员他说这样可能是模块坏掉了,但变频器只自学习过而已还没有投入使用,请教各位高手了
08-03-01 14:19
1楼
编辑
引用
管理
JK111
你好;你在哪,能到现场看一看吗。13910980364.
08-03-03 09:04
2楼
编辑
引用
管理
JK111
抱歉,刚知道您在广州,您可以同我们在当地的现场工程师联系:13826280879
08-03-03 09:11
3楼
编辑
引用
管理
瑞雪飘扬
RS内部是控制变压器的原线圈,阻值很小是正常的,要想查找具体故障原因,须详细的现场情况说明
08-03-03 09:21