登录
首页 PLC论坛 永宏FATEK
回帖 发帖
正文

主题:永宏PLC能不能用计数器来计Y0的脉冲数

点击:3862 回复:12

请问永宏PLC能不能用计数器来计Y0的脉冲数?
08-03-01 13:55
完全可以!具体配线如下:
附件
I/O组态设定:
附件
简单程序:
附件
以上为A/B相方式。若单单计Y0脉冲,可以设定为脉冲+方向;或者UP/DOWN模式即可。
最后修改:2008-3-1 15:34:49
08-03-01 15:22
阿孝回答的真全面
08-03-01 16:07
支持永宏,我顶一下,哈哈,这回答不错哦
08-03-02 08:34
4楼
该帖内容不符合相关规定!
08-03-10 18:17
回答太全面了,路过学习一下。这能用于实际应用吗?
08-10-09 23:06
MAT的机型 是不是不支持高速计数呀 我这样做了 记不到数 R4096里没有数值 但脉冲确实有输出 因为我接到步进电机上有转动
13-12-11 00:20
每种机型都支持高速计数,需要在编程软件“I/O组态”下的“计数器”进行规划,如果不设置,是默认不使用高速计数的
13-12-12 23:02
回答太全面了,路过学习一下
14-01-16 19:03
1楼全面7楼真解。
路过学习。