主题:帮忙分析执行机构哪出了问题!!急
点击:1785 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
热带鱼
AUMA的电动执行机构,在手动状态,执行机构能打开和关闭,且工控画面显示的开度和实际开度一致。但在自动状态下,在设定好开度后,执行机构动作幅度很大而引起报警,或者不能在设定的开度下停下来,来回动作!此电气系统用的是西门子S5PLC,在故障前曾经重下过PLC程序!请各位大虾帮忙分析一下!先谢了
08-02-27 19:47
1楼
编辑
引用
管理
热带鱼
没有哪位兄弟能指教一下啊
08-02-28 12:24
2楼
编辑
引用
管理
tenical
检查硬件,软件不会有大问题的
08-02-28 15:44
3楼
编辑
引用
管理
热带鱼
兄弟!是两个执行机构同时出现这样的问题!是否和信号干扰有问题
08-02-28 18:31