主题:[求助]wincc不能启动已有程序

点击:978 回复:1

本人不是计算机专业出身.厂里的空调自倥使用s7+wincc 5.0
计算机重装系统后,安装好s7+wincc 5.0.启动以前的程序,出现wincc资源管理器,点箭头,提示"如果在计算机启动标签内输入一个有效的服务器,项目只能被激活".请问  这个问题怎么解决!
谢谢~~
08-02-27 11:45
打开您的Wincc项目,检查项目属性中的计算机属性,其中的计算机名是否与您的PC上的计算机名是否一致。
以上!