登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三相电故障[求助]
点击:3595 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
lxq99228
三相380伏的电,测A、B相为380V,测B、C和A、C相则只有220V,请问是什么故障啊!我是新手!
08-02-26 13:34
1楼
编辑
引用
管理
夜游神
缺相 C相
检查下进线电源
08-02-26 13:49
2楼
编辑
引用
管理
lanhua110
漏电了
08-02-26 19:24
3楼
编辑
引用
管理
lanhua110
漏电~接地了
08-02-26 19:24
4楼
编辑
引用
管理
疑问
用电笔量,C相没电。、
08-02-26 20:58
5楼
编辑
引用
管理
周长锁
同意2楼说法
08-02-27 02:04
6楼
编辑
引用
管理
lxq99228
谢谢大家!
08-02-28 23:03
7楼
编辑
引用
管理
gjy123406
C相是不是零线啊。
08-03-24 23:59
8楼
编辑
引用
管理
chyao8888
用万用表量C相有没有对地电压,就可知道
08-03-27 14:26
9楼
编辑
引用
管理
企鹅
C相一定断相
08-03-27 20:15
上一页