主题:请教KARL TP37 的IF2口和PC连接问题?

点击:4753 回复:19

怎样从TP37中读出已有的组态,我要修改,要重启动吧,如何操作可进入连接状态,我有TTY电缆
04-04-06 16:23
TP37的组态不能够比屏中读出,重新启动后按DOWNLOAD按钮可以向屏中传数据,而不能从屏中读数据.如果要修改,只能在原来的组态程序中修改.
04-04-06 16:44
哪如何备份已有组态到外部?
04-04-06 16:57
我作不到,也许版主能知道。
04-04-06 17:02
难怪我今天搞了一个下午也读不出来
04-04-06 18:53
15楼
该帖内容不符合相关规定!
04-04-08 23:41
附件
笔记本的电缆:
Verbindungskabel TD/OP V.24          6XV1440-2KH32  ( Fa. Siemens )
9 polig/weiblich                                               15 polig/männlich
1--------I
        Brücke
4--------I
        Brücke
6--------I
2---------------------------------------------------------- 4
3-----------------------------------------------------------3
5-----------------------------------------------------------12
7--------I
       Brücke
8--------I
9      frei
9polig/w    Brücke 7-8      
                 Brücke 1-4-6
最后修改:2004-4-8 23:57:37
04-04-08 23:57
附件
04-04-14 12:15
那电脑那端怎么连呢
07-06-25 12:10
那电脑那端怎么连呢