登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:求助:DANFOSS VLT5000变频器在S7-400中的组态问题
点击:2887 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
llxw
按理来说,当把GSD文件引入到STEP7硬件组态中后,把变频器加入到PROFIBUS中时应该出现一对话框来选择PPO类型,但现在看不到这个对话框了,请高手指教。
04-04-05 10:31
1楼
编辑
引用
管理
karl
PPO类型在变频器上直接设置。和硬件组态无关。
04-04-05 15:39
2楼
编辑
引用
管理
dzfa
在组态时主站需要选择要使用的PPO类型,主站不能够自动识别从站的PPO类型吧.
04-04-06 08:41
3楼
编辑
引用
管理
karl
抱歉,今天看了一下老项目,在硬件组态中,添加丹佛斯从站后,须在该从站下配置PPO类型。方法:双击从站。
04-04-08 13:18
4楼
编辑
引用
管理
llxw
现在最大的问题就是怎么也找不到这个设置PPO的对话框了。。。。。
04-04-12 13:58
5楼
编辑
引用
管理
leonard-cj
danfoss的gsd文件导入到step7后,本身就有各种ppo类型,直接拖入组态的变频器即可
04-04-12 14:55
6楼
编辑
引用
管理
zxsxy8
我用过VLT 3000的GSD文件,没用过VLT 5000的GSD文件,但我想应该是一样的,VLT 3000的GSD具体用法如下:
将GSD文件安装后,点击Additional Field Devices上的“+”号,然后再点击Genaral的“+”号,将VLT3000拖放到DP网络上,再点击VLT3000的“+”号选择PPO类型,将选择的PPO类型拖放到下边的第一行中就可以了。
04-04-12 15:22
7楼
编辑
引用
管理
llxw
就是这样,谢谢ZXZXY8
04-04-13 13:30
工控新闻
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
宁德时代与泉州市签署合作协议,共建智能零碳电池工厂
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
更多新闻资讯