我是个新手,想请大家帮个忙 谁编过OB81--OB86,OB100,OB121,OB122的程序啊 能给我发一个吗 邮箱是zhanpeng666@163.com先谢谢大家了
08-01-29 10:13
这些组织块的编程与您的OB1编程没有任何区别,唯一之区别就是OB1是系统始终在扫描的,而OB121等组织块是发生中断时才调用的。
而调用程序并不是由用户来完成,而是由系统完成,无需用户干预。
如果您期望在中断中捕捉系统错误,那么您应该去好好看看您的Step7的编程手册。
不熟悉编程手册之内容而看例子恐怕您又会有一大堆基础问题诞生。因此请您先看看编程手册之内容,已经详细覆盖了您目前的问题。
以上!
Good Luck!
08-01-29 10:27
那请问朋友 你做过这个吗 有的话能否发个例子子给我啊
08-01-29 11:10
编程手册写的太笼统了
08-01-29 11:16
支持2楼
08-02-18 16:41
5楼
该帖内容不符合相关规定!