主题:三菱FX2糸列PLC和三菱FR-A500变频器通信
点击:7047 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
hllmss
请问各位工友,我现在用F940GOT触摸屏控制三菱FR-A540-45K变频器请问如何进行通讯
,都需要和什么部件我用的是三菱FX2糸列PLC,变频器如何设置,PLC程序如何编写。谢谢!!!
04-04-04 06:16
1楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
按变频器的通讯协议格式编程。
04-04-04 12:13
2楼
编辑
引用
管理
aphone
编程, 定义格式,写指令代码,RS,校验, 然后变频器设参数, 触摸屏编写界面。 485接口接上就通讯成功。 好简单啊。。。。。。。 要程序吗? 我有
04-05-09 15:47
3楼
编辑
引用
管理
ALFRED
这样用很复杂,没有可用性
04-05-09 15:52
4楼
编辑
引用
管理
王子
楼上兄,我也想要.xdbpwsh@163.com谢谢
04-05-09 18:57
5楼
编辑
引用
管理
翔剑
最好是通过FX2N-485DB,这样,你可以通过编程口接触摸屏,加上的口控制多达台变屏器而且控制效果可以达到0.1HZ的调整量系统大的话可以省不少钱哦程序简单用RS指令和ASC指令加可以搞定的啦。
04-05-09 20:00
6楼
编辑
引用
管理
翔剑
哦,对了别忘了设变频器包括站号在内的参数,如有需要请发E——mail到xjchenan@163.com