登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:STL编程中遇到的问题,死机了

点击:869 回复:4

三菱FX1N的PLC驱动步进或伺服,用步进顺控STL结构编程,当正在运行时按停止后,再启动会不动作了,是怎么回事?各位有没碰到 过,给支个招吧
08-01-25 16:55
请您贴出您的程序并描述一下您的动作工程。
应该是您的跳转没有跳好吧。
以上!
Good Luck!
08-01-25 17:09
当伺服电机正转动中时停止才出现问题的,也就是STL还没有到跳转的条件,不是跳转没处理好吧,我也看过别人用STL编程带步进也出现相同问题
        向回贴的兄弟敬礼!
最后修改:2008-1-26 9:29:45
08-01-26 09:28
3楼
该帖内容不符合相关规定!
08-01-26 11:55
已经解决了?停止后再启动,会回到停止前的状态,但是电机是否另有条件以驱动?应该是在本激活的状态内有条件不满足吧
08-01-29 09:26

工控新闻