主题:变频器OBF报警求助
点击:3233 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
reaishenming
我公司有好几台风机,使用的是58系列变频器。在调整频率时调一赫兹变频器就报OBF,不知道是什么原因造成的,请处理过这种问题的朋友指导一下 ,原来的加减速时间都是三十秒了,一直是在跳
08-01-20 10:34
1楼
编辑
引用
管理
reaishenming
有解决过这问题的朋友吗,请指导一下啊
08-01-23 09:06
2楼
编辑
引用
管理
reaishenming
请知道的朋友指导一下,谢谢了
08-01-24 08:48
3楼
编辑
引用
管理
zhouqiang021
看不懂你说的故障到底是怎么回事
08-01-24 10:22
4楼
编辑
引用
管理
reaishenming
我这里风机一般启动时没有什么问题,报OBF故障一般是调频率时报错,有时加一赫兹或减一赫兹都报警。现在先将加减速时间调为60秒了
08-01-24 14:58
5楼
编辑
引用
管理
cilinder
我也碰到了相同的问题:电机运行到设定频率后马上报警停机,显示obf故障,查说明书代码含义是:减速过电压,电机型号是施耐得ativar31。请高手指点。
08-02-14 23:07