主题:神阿
点击:2097 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
461453864
要遍一个升降速电路,DA模块有4个通道,想用第3个通道,怎样遍。
DA模块逾出0~10V。
按升速 DA模块第3个通道逾出电压上升 按一下升1V。
按降速 DA模块第3个通道逾出电压下降 按一下降1V。
能遍个出来吗?谢谢。
08-01-17 17:45
1楼
编辑
引用
管理
zhangwk73
请问是什么型号?有的可以,有的不行。
08-01-17 17:56
2楼
编辑
引用
管理
461453864
不清楚,它可以安装DA, AD模块。
08-01-17 23:00
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可以;
08-01-18 10:07
4楼
编辑
引用
管理
蓝天月亮
以递增和递减来控制数据,然后再将这个数据转换为模似量输出
08-01-20 20:49
5楼
编辑
引用
管理
461453864
前面我会遍,就是不知怎样把那个数据转换成模似亮输出,不知用什么指令?
08-01-21 08:51
6楼
管理
cskt001
该帖内容不符合相关规定!
08-01-21 11:04
7楼
编辑
引用
管理
andyyyfeng
from 和 to 指令
08-01-22 08:26
8楼
编辑
引用
管理
461453864
楼上的同志这两个指令怎样用?
08-01-22 14:34
9楼
编辑
引用
管理
steven74
To 指令
08-01-29 09:35