登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子440变频器问题请教

点击:1381 回复:5

打算用西门子440变频器的继电器输出做一个故障输出,用的是21,22两个端子,参数设置为P0732设为52.3为什么变频器一接通电源,21,22这个常开点就闭合??难道是有故障时才打开吗?请高手解释一下。谢谢
08-01-14 16:04
是的!作为故障信号,应该是断电保护,这是一个定律,比如突然的断电,也是一种故障。如果是故障时闭合,那就不行了。因为电都没了,怎么闭合?所以,正常状态触点闭合,故障状态触点打开。这是故障保护逻辑关系的规矩。OK?
08-01-15 00:52
那应该怎么选用440变频器的故障点,用继电输出的常开点的话怎么一通电就闭合??参数我查了手册没有错误呀
08-01-15 09:26

引用 cewei888 在 2008-1-15 9:26:00 发言【内容省略】

你没明白吗?正常状态,触点就该闭合的。故障时候,触点断开。
08-01-15 12:42
楼上说的很对,其他变频器也是这样设计的。
08-03-03 16:50
你设计的时候把控制回路的逻辑换下就可以了
08-03-03 16:51

工控新闻

更多新闻资讯