登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子440变频器问题请教
点击:1381 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
cewei888
打算用西门子440变频器的继电器输出做一个故障输出,用的是21,22两个端子,参数设置为P0732设为52.3为什么变频器一接通电源,21,22这个常开点就闭合??难道是有故障时才打开吗?请高手解释一下。谢谢
08-01-14 16:04
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是的!作为故障信号,应该是断电保护,这是一个定律,比如突然的断电,也是一种故障。如果是故障时闭合,那就不行了。因为电都没了,怎么闭合?所以,正常状态触点闭合,故障状态触点打开。这是故障保护逻辑关系的规矩。OK?
08-01-15 00:52
2楼
编辑
引用
管理
cewei888
那应该怎么选用440变频器的故障点,用继电输出的常开点的话怎么一通电就闭合??参数我查了手册没有错误呀
08-01-15 09:26
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
cewei888
在 2008-1-15 9:26:00 发言
【内容省略】
你没明白吗?正常状态,触点就该闭合的。故障时候,触点断开。
08-01-15 12:42
4楼
编辑
引用
管理
flysun158
楼上说的很对,其他变频器也是这样设计的。
08-03-03 16:50
5楼
编辑
引用
管理
flysun158
你设计的时候把控制回路的逻辑换下就可以了
08-03-03 16:51
工控新闻
西克新品速递 | DT80-Ethernet接口中距测距传感器
东土科技联合北京科技大学共建工业确定性网络与智能协同控制北京市重点实验室
智造赋能!天津举办“人工智能+制造”促进大会
全省工业机器人产量增长68%
艾利特机器人完成6亿元D+轮融资,布局AI产业链,加速全球战略落地
Vision China 2026上海启幕,华北工控精彩亮相W4号馆4817
追求卓越新征程——图尔克年会在山城重庆启幕
皮尔磁即将亮相2026汉诺威工博会
更多新闻资讯