主题:AB PLC DH+通讯口与其它品牌人机通讯问题![求助]

点击:5395 回复:3

想用一人机与现有AB PLC 通讯,用其空闲DH+9针口,请问与其它品牌人机通讯能实现不?就是两根线,一根接收,一根发送数据对吗?
08-01-10 16:34
其硬件就是RS485之通讯接口,因此只是2根线
08-01-13 09:42
这可能要看你的人机支不支持AB.比如我公司的,用的是proface的人机界面,在人机编程时只要在其软件中选择AB及相应PLC型号,软件会自动让人机界面适应PLC(包括通信协议).
08-01-17 22:55
DH+不能和proface的HMI通讯,智能通过串口或者以太网
08-03-27 23:44