10楼
编辑
引用
管理
麦克卢
建议:
1)不要将变频器安装在控制房内,变频器对模拟量的干扰很难消除的;
2)单独接地要好,接地电阻要符合DCS设计要求;
3)加装电流互感器和电压互感器。
04-10-07 15:23
11楼
编辑
引用
管理
newsmart
不是接地的问题,而是变频器在运行时形成的谐波分量串入了电源系统,您最好在个弱电电源上安装滤波器。
04-10-11 23:28
12楼
编辑
引用
管理
hsdc
你最好把DCS的通信线和变频器的线路分开走。
05-04-24 20:26
13楼
编辑
引用
管理
tsing
同意上面的意见,接地系统要分开,信号地、系统地、电气地、屏蔽地,基本上可以解决大多数的干扰问题,但是建议最好还是把电气和仪表放在不同的地方,或者至少有一段足够长的距离,避免意外发生的干扰