登录
首页
DCS论坛
DCS论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教各位高手本人在DCS控制系统机房内安装了一台变
点击:7625 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
xwzty
请教各位高手本人在DCS控制系统机房内安装了一台变频器,它的接地及屏蔽等都正常但不知什么原因仍然会对系统产生干扰,真烦躁。
01-08-24 09:17
1楼
编辑
引用
管理
cr
问题出在接地系统上.
01-09-04 17:23
2楼
编辑
引用
管理
river_boat
接地要好,还不行可考虑安装谐波消除器。
01-09-04 20:06
3楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-04-01 00:22
4楼
编辑
引用
管理
SGH
本站的《变频器的谐波干扰与抑制》值得一读。别的网站也有一些经验与心得可借鉴。
02-04-01 16:56
5楼
编辑
引用
管理
awu1210
dcs系统本身就很容易受干扰的。我们的三线就是如此,后来在系统接地电阻上下了不少工夫才得以解决。
系统要单端接地,最好是对dcs加一些隔离耦合器之类什么的。
04-06-29 11:00
6楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
在电源端加滤波!
04-06-29 12:42
7楼
编辑
引用
管理
xbhc
不知用的那个厂家的DCS系统?一般DCS系统机房不允许放置其他电气设备,所以你最好将变频器移出DCS机房。当然,接地有问题的话干扰会更严重。
最后修改:
2004-7-2 12:41:55
04-07-02 12:33
8楼
编辑
引用
管理
keithwong
DCS接地和变频器接地是不是一个接地?DCS和电气系统的接地要分开。我遇到过同样的问题,就因为两个地之间是通的。
04-07-07 16:12
9楼
编辑
引用
管理
yashen8
最好DCS单独安装!
04-07-14 21:57