主题:模拟量信号在PLC中读不到应如何查找原因,信号波动太大如何处理?[求助]
点击:3815 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
luochunjin
模拟量信号在PLC中读不到应如何查找原因,信号波动太大如何处理?
07-12-29 10:08
1楼
编辑
引用
管理
海阔
波动大,是不是有干扰呀
07-12-29 10:24
2楼
编辑
引用
管理
jeffzhang
接好屏蔽?
撇除强电干扰?
07-12-30 19:48
3楼
编辑
引用
管理
孽天柔
首先查一下模块设置对不对,比如模拟量类型,测量范围,再看看采集的地址对不对。如果传感器和PLC没有采用公共电源的话,会出现比较大的干扰,比如采集值跳变等。解决的方法一般为把传感器屏蔽线单端接地。把两者的公共端相连,比如把S7-200的M端与0V相连,如果还跳变的话,直接接地。
08-01-02 13:14
4楼
编辑
引用
管理
88033680
谢谢大家。
08-01-03 11:33
5楼
编辑
引用
管理
593460643
解决没哦?