在下下载了《三菱FX系列PLC编程口通信协议举例》其中:
30H+31H+30H+46H+36H+30H+34H+03H=74H为和校验,但不明白74H怎计算转换为37H,34H 请各位大侠能说明一下吗?
在下为一名初学者。···········谢谢···················
04-03-30 00:22
1楼
编辑
引用
管理
petersu
为ASCII码表示,16进制传输。
把每个字节的低4位+30H,高4位右移4,+30H
04-03-30 11:20
2楼
编辑
引用
管理
itxuiyox
谢谢楼上,我明白了。
04-03-30 19:58