主题:各位师傅,请教一个很简单的问题

点击:2153 回复:10

我是个PLC初学者
请教各位师傅,用一个按纽如何控制开和关.而且连续按住的时候不会有开与关的转换
应如何编写啊.
谢谢
07-12-10 21:37
1利用计数指令 2 利用比较指令
07-12-13 16:35
三菱PLC,可以用TLT指令。
07-12-16 08:59
用脉冲TLTP,连续按住的时候不会有开与关的转换。
07-12-16 09:00
更正:用脉冲ALTP,连续按住的时候不会有开与关的转换
07-12-16 09:01
呵呵,如果楼主用的不是FX-2N的PLC,而是FX-1N的呢,TLT指令好象没有吧!
最简单的应该是用上升沿和下降沿(LDP,LDF)来做这个程序.
07-12-18 23:57
ldp   x0
out  m0
ld    m0
ani   y0
ldi    m0
and  y0
orb
out  y0
end
07-12-19 15:22
ld x0
pls m0
ld m0
ani y0
ldi m0
and y0
orb
out y0
end
08-02-09 22:27
LD     X0
INCP  D0
LD=   K1  D0
OUT   Y0
LD=   K2  D0
MOV  K0  D0
END
请发贴到 jxt520102@163.com 讨论
08-04-14 22:59
方法有几十种,如果需要,就给我的邮箱发信息吧WADZB@163.COM 我把我知道的方法都告诉你,对了,是三菱PLC的