主题:关于x 强制ON/OFF 的问题

点击:4140 回复:10

大家好, 我是一个初学者,用的是GX8.26,我想将plc 中的某个X点强制为ON/OFF,用强制Y点的方法我试过不行, 所以我想请教各位FX2N中的X点是否可以强制??在什么状态下如何强制??谢谢!!
07-12-04 08:39
呵呵‘Y可以强制,但只能在程序停止下或运行中只能对程序中没有用到的点强制;
07-12-04 09:03
To ZCMY:
那X点是否也可以强制呢,比如说我用FX通讯协议中的强制ON/OFF(7/8)指令是否可以呢
07-12-04 09:07
如果连上PLC,x点是无法强制ON/OFF的,模拟测试的时候可以。
07-12-18 17:04
用仿真软件时时可以的
07-12-18 17:11
连上PLC不可以
可以先用没有用到的M点代替X点,试验成功后再对应的改会来就好了
08-01-14 14:11
同意楼上!
08-01-14 15:14
7楼
该帖内容不符合相关规定!
08-01-18 12:57
8楼的现象98%是由于双线圈造成的,还有2%的可能是由于强制操作不当造成。
08-01-18 16:28
如果Y在程序中被驱动,最终Y的状态由程序运行决定
08-01-18 19:31