登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助 无功功率补偿器的问题(急)

点击:1452 回复:5

现有无功功补偿柜一台,丿S=315KVA,P=250KW 补偿量为160KVAR .现场调试时将功率补偿控制器无论置亍自动状态.显示读数为0.63。投入10路电容后读数显示0.46。充电电流为230A。 检察外部接线正确问无误 。手动也是如此。投入电容后功率因数应该提高 ,但此时读数显示却越来越低,请各位高手指教,紧急求助。急急急
07-12-01 15:57
你厂外面的设备是不是没有开啊.要把全厂的设备全开在看看.
07-12-01 19:01
你现在已经过补了,还有你的控制器的有问题,尽快检查一下
07-12-06 12:51
补过头了,检查自动补偿装置.
07-12-06 14:05
过去的内容,电流取样位置电压取样排序决定一切,
19-02-06 20:15
要检查电流取样与电压相序哦,另外如果设备没有开,投入电容组应该功率因数处于过补状态,还有智能功率因数控制器设定是否正确.....
19-02-10 15:40

工控新闻

更多新闻资讯