有哪位老师知道CP1H 与手提电脑连接,除了USB口连接外,能不能用电缆连接CP1H 的串口,进行两者连接,如何设定网络类型?
另外,CP1H设的密码有没有破解软件或方法?
谢谢!
最后修改:
2007-11-29 16:23:53
07-11-29 16:19
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
usb还不够用?非要再花几百?
在CXP里设置,你慢慢试吧.
理论上可解.
07-11-29 17:03
2楼
编辑
引用
管理
huangsheng88
呵呵,我都有遇上这个问题,有更好的解决方法吗?
07-12-02 23:12
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用USB口可以直接联;
07-12-03 10:55
4楼
编辑
引用
管理
pycathiu
当然可以用串口连接。但是CP1H自身是不带串口的,需要另外买个串口。
并且,笔记本现在大都不带串口,你还要买一个USB-232的适配器。并且,至少还需要一根转换电缆。
你看哪个更划算?
07-12-03 17:24
5楼
编辑
引用
管理
yangjl
可以用串口连接。需要另外买个串口价格在130左右
如果自己电脑不带串口,你还要买一个USB到232C的转换电缆
然后在接编程缆,在PLC的属性/网络设置/选SYSMAC WAY就没问题了!
07-12-05 12:36
6楼
编辑
引用
管理
guosiqi
用EPSON ME打印机连接线
07-12-29 15:04
7楼
编辑
引用
管理
loversnowfox
7楼的方法最省钱
08-01-31 16:49
8楼
编辑
引用
管理
allenwang168
是可以用RS232与电脑连接的,USB只是简单一点,如果是要学习连接方法可以在CH1P手册里面找,也可以在MPT文本显示器里面找,可以用USB转换成RS232再和PLC的RS232连接,连接2。3。4。5。9。电脑2--------PLC3
3----------2
4 4----|
5 5---|
9------------9 每个端子的4与5短接
QQ:401312015
08-02-08 16:21
9楼
编辑
引用
管理
peterpan125
光和电脑连接的话,USB是最方便的,什么都能做。
如果还要连接触摸屏或者其它通信用途,就必须另购串口模块了,232和485的都有