主题:FX2N编程。如何使移位指令 [SFTL S0 M
点击:2964 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
bx_7777
FX2N编程。如何使移位指令 [SFTL S0 M0 K32 K1] 指令复位。请赐教!!!
01-08-15 20:18
1楼
编辑
引用
管理
LYGAOPENG
用批次复位指令ZRST
14-09-22 15:13
2楼
编辑
引用
管理
247373545
最好用沿控制,要不分分钟就走了32位
14-09-22 15:44