CQM1-PR001-E型手持编程器,往C200HE上连接时,无显示。有时在右下角显示PAS一闪而过。请各位大师指点。非常着急!!!在线等待。。。。。谢谢!!!
04-03-25 17:28
1楼
编辑
引用
管理
dv0429
你用电脑啦,编程器功能太差!!!软件我可以送你一个怎样???
04-03-25 19:27
2楼
编辑
引用
管理
shang911
谢了,我有一个西门子PG,安装CX-PRRGEME时,总是提示故障,无法安装。
04-03-25 19:40
3楼
编辑
引用
管理
陳逸倫
頂樓先確認PLC是否故障,PRO001連接線有無斷線.
3樓請用新安裝WINDOWS環境,先安裝OMRON CX-P再安裝西門子程式.
04-03-26 09:46
4楼
编辑
引用
管理
shang911
谢谢陈老师,今天借台C200H-PRO27-E编程器,连接成功。证明PLC无事,原PR001为新的,且在CPM1上可以连机。会不会是兼容性有问提?
04-03-26 17:31
5楼
编辑
引用
管理
Hjak
都什么年代了还用编程器?
04-03-29 10:00
6楼
编辑
引用
管理
陳逸倫
C200H-PRO27與CQM1-PRO01完全共通.
04-03-29 11:05
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
可能是质量问题?兼容问题?我10号刚退给omron一个pro01,现象与你的类似,只是用在c200hs上,用了不到30分钟,2003.12生产的,omron答复不应该?你看一下生产批号是否为??z3
退给供应商。换货。
04-06-12 22:38
8楼
编辑
引用
管理
zjl739
没想到还有这样的事情啊
04-06-16 00:10
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
哈哈```我的pro01回来了,原因ic2,ic4不良,替换ok
04-07-10 10:30