登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:经典变频器维修案例

点击:7782 回复:11

经典变频器维修案例1                
产品名称: ATV61HD37N4
故障描述: 变频器报警为电机短路
理论分析可能原因:一:电动机短路。二:IGBT短路烧毁。
现场实际情况及处理办法:因为报警为电机短路,所以我先检查了一下电机,结果发现电机完好,又检查IGBT发现一路IGBT短路,一般来讲IGBT短路肯定驱动板也会烧坏。所以准备更换IGBT和检查里面的驱动板滤波板,在更换之前由于变频器还能上电显示,所以先把里面的程序拷到面板上以免换东西参数丢失后又要重新设参数。由于这个变频器是37KW的所以电源和驱动板是在一快板上,当把控制板下下来以后明显的发现驱动板上面有烧焦的痕迹,在检查其它的电路板发现都完好,以烧坏的驱动电路对应的一路IGBT上半桥也烧短路了。更换IGBT和电源板,问题解决。
现场相关操作注意事项:对于变频器内元件的安装要特别注意在装IGBT的时候要把以前的硅脂搽干净后在涂上新的硅脂,螺丝千万要拧紧以免环境有震动时候导致IGBT与散热片接触不好温度过高烧坏,里面铜排的螺丝也一定要拧紧到位以免出现打火,注意连接各个接头的螺丝多是铜螺丝不要装成其他材质螺丝防止到时候电流过大的时候发热严重导致接头烧坏。
结论: 由于变频器周围环境差,灰尘大,温度高导致变频器散热条件差,一般来讲IGBT坏一定要认真检查驱动板的好坏。
07-11-21 15:21
求助!!!sanken变频器的说明书那位大虾有麻烦发到349597855@qq.com
本人将不胜感激型号是ipf-22k
08-12-19 16:50
该用户被锁定!
08-12-19 21:24
学习了...................
11-01-27 15:14
4楼
该帖内容不符合相关规定!
11-03-22 14:54
好贴,顶!
----------------------------------------------
上海佳蔚自动化系统集成有限公司是专业提供行业智能化解决方案,专业销售工控自动化产品,专业研发生产各类机电智能化产品,是集研发生产销售为一体的工控公司。电话:021-36322388  
详情请登录:www.jawei.com
11-08-18 17:00
不错,学习了。
13-03-16 17:26
不错,学习了。
13-03-25 19:50
希望楼主连载,学习了!
13-03-26 21:21
谢谢版主,学习!
13-03-29 22:34

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯