主题:请教各位大仙,西门子编程问题

点击:2020 回复:1

我用S7-200和EM232,要求输出4~20MA电流,怎么实现?没有模拟量输入,只要输出!
谢谢!急用,万分感谢.
 QQ:79028920
 EMAIL: XRT123@163.COM
04-03-24 21:05
EM232只能输出0-20mA电流,但可以在程序里处理一下,实现你的要求。
  数值0-32000与模拟输出0-20mA对应成比例,4mA对应的数值是6400。