主题:请教 PLC 输入摸板 直流源型与直流漏型的区别
点击:5778 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
yu_fei
PLC 输入摸板 直流源型与直流漏型的区别 请各位大虾指教
04-03-24 17:27
1楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
低电压还是高电压输入有效的问题。
04-03-25 07:59
2楼
编辑
引用
管理
March77
TO:yu_fei
NPN的就是漏型.
04-03-26 08:24
3楼
编辑
引用
管理
wmwa
应该是电流流向的问题,实际应用就是区别公共参考点是正还是零了,在有方向的器件如固态继电器时要特别注意了^_^
04-03-31 23:23
4楼
编辑
引用
管理
chinallc
对,是这样的
04-04-01 14:42
5楼
编辑
引用
管理
cnlyli
study!
05-01-23 02:20
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
对应NPN与PNP的输入形式;
05-01-23 13:01
7楼
编辑
引用
管理
machelec
在OMRON中,源型输入为共阴极(COM接正),漏型输入为共阳极(COM接负),供参考.
具体接线最好还是参考使用手册
最后修改:
2005-1-23 15:40:19
05-01-23 15:37
8楼
编辑
引用
管理
ZHJ-SZ
源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言,针对的是输入点/输出点的COM端,当公共点接入负电位时,就是源型接线;接入正电位时,就是漏型接线。或者换种说法源型是高电平有效,漏型是低电平有效。
源型输入是指输入点接入直流正极有效
漏型输入是指输入点接入直流负极有效
源型输出是指输出的是直流正极
漏型输出是指输出的是直流负极。
有的PLC即可以源型接线,也可以漏型接线,比如S7-200。有的PLC只能接成其中一种,不能转换。
07-11-07 16:16
9楼
编辑
引用
管理
osp321
漏型就是对应负极体