• 基本运行参数主要参数设定:
F0.0=0 选择 V/F 控制方式
F0.15=1 选择泵类负载
F0.4=0001 PLC 输出端子控制起停
• PID 控制主要参数设定:
F8.0=0121 选择比例积分,单极性 PI 功能有效。
F8.1=0204 选择设定信号输入 VC2 ,反馈信号 CC ,
F8.3=0 , F8.4=10 选择最小给定量 0V ,最大给定量 10V 。
F8.5=2 , F8.6=10 选择反馈对应量。
F8.7=2 , F8.8=10 设定 PI 控制器参数。
• 拟输入输出参数组:
F2.2=0 , F2.3=10 设定通道 VC2 信号特性, 范围 0~10V 。
F2.4=4 , F2.5=20 设定反馈通道 CC 信号特性,范围 4 - 20mA 。 这是四方变频器在恒压供水的应用 有事请联系13468281798