登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:关于变频恒压供水系统运行的一点问题请教

点击:1374 回复:2

yzy

我公司新上一套恒压供水装置,安装调试均完毕,在运行中也能达到稳定的压力值。但是当管网中不需要水时,即压力值长时间不波动时,变频器仍然有一个较高频率的输出。由于我们采用的非循环管道,在泵的出口安装有一单向阀,这样,就导致泵长时间的运转后发热发烫。请问这种现象是否正常?能够通过调节PID参数实现泵的停机。
07-10-29 11:34
把系统的休眠功能调出来就好了。还不行在水系统里加个气压罐
07-11-12 14:52

yzy

通过在管道出口安装流量计,我们用流量计的流速来停泵,即当压力值达到设定的压力,且流速在一定的时间为低于设定的流速时,泵停机。通过一段时间的使用,效果较好。但现在出现了另外一个问题:
我们设定的压力为200kpa,此时泵在满频率运转时,仍然达不到设定的压力,最大只能达到180kpa,此时出口流速低于设定值。我们的管网较长,我们初步考虑是管网中存在气栅,导致压力上不去。请问各位在使用中是否也碰到类似的问题?该如何解决?
07-12-07 16:13

工控新闻

更多新闻资讯