登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:关于变频恒压供水系统运行的一点问题请教
点击:1374 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
yzy
我公司新上一套恒压供水装置,安装调试均完毕,在运行中也能达到稳定的压力值。但是当管网中不需要水时,即压力值长时间不波动时,变频器仍然有一个较高频率的输出。由于我们采用的非循环管道,在泵的出口安装有一单向阀,这样,就导致泵长时间的运转后发热发烫。请问这种现象是否正常?能够通过调节PID参数实现泵的停机。
07-10-29 11:34
1楼
编辑
引用
管理
lpzr001
把系统的休眠功能调出来就好了。还不行在水系统里加个气压罐
07-11-12 14:52
2楼
编辑
引用
管理
yzy
通过在管道出口安装流量计,我们用流量计的流速来停泵,即当压力值达到设定的压力,且流速在一定的时间为低于设定的流速时,泵停机。通过一段时间的使用,效果较好。但现在出现了另外一个问题:
我们设定的压力为200kpa,此时泵在满频率运转时,仍然达不到设定的压力,最大只能达到180kpa,此时出口流速低于设定值。我们的管网较长,我们初步考虑是管网中存在气栅,导致压力上不去。请问各位在使用中是否也碰到类似的问题?该如何解决?
07-12-07 16:13
工控新闻
云南深化工业领域改革 赋能工业高质量发展
EVIDENT携工业显微镜重磅亮相SEMICON 2026!
长春制博会观察:中国制造业加速智能化转型
新品!从MINI到工业板:米尔T153开发板工业场景全覆盖
医疗IVD国产化新突破, 研华实现RK3588与银河麒麟平台级适配
双轮驱动 人工智能与新能源共塑制造业新图景
新品机器人亮相!这家成都公司将“全球大会”开进了车间
东土科技联合北京科技大学共建工业确定性网络与智能协同控制北京市重点实验室
更多新闻资讯