登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:工作中遇到的一件不可思议的事!郁闷中~~~

点击:2144 回复:6

今年8月的一天傍晚,北京燕山地区遇到了一场罕见的雷阵雨,我厂6KV供电系统遭雷击,造成四根高压电缆绝缘击穿,系统显示1段母线接地,电压显示一低两高,但是电缆故障消除后,接地信号不消失,后发现1段避雷器中相保险熔断,更换后接地信号消失。可是这种现象应该出现在母线PT上的,和母线避雷器应该没有任何关系!绝缘监察回路来自PT的开口三角型,怎么会和避雷器有关系?另外,这段开关柜是新更换的ABB的,施工时接错线了?不可能吧?避雷器的结构是:氧化锌避雷器和(保险+电容器)并联,然后接地,没有保险熔断的信号传送回路,但是现象就是这样发生了,我怎么也想不通,请高手指点~~~!谢谢!
07-10-27 14:02
引用:系统显示1段母线接地,电压显示一低两高,但是电缆故障消除后,接地信号不消失,后发现1段避雷器中相保险熔断,更换后接地信号消失。可是这种现象应该出现在母线PT上的,和母线避雷器应该没有任何关系!绝缘监察回路来自PT的开口三角型,怎么会和避雷器有关系?另外,这段开关柜是新更换的ABB的,施工时接错线了?不可能吧?避雷器的结构是:氧化锌避雷器和(保险+电容器)并联,然后接地,没有保险熔断的信号传送回路,但是现象就是这样发生了,我怎么也想不通,请高手指点~~~!谢谢!
电缆解决后姐弟信号不消失,说明这段线路还有接地的,后来检查出避雷器保险熔断----------------说明避雷器保险已经击穿!没什么不好理解的!
避雷器应该是和保险器串连的,并联道理不通么!!!那比老接地-----老烧保险??绝缘监查是测的线路对地电压!前面接地了------绝缘监查当然要报接地了!!!!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
07-10-27 18:48
你没明白我的意思,我厂高压供电系统里绝缘监察信号取自母线PT,而不是母线避雷器,这是两个开关柜,两者从理论上讲没有联系。
07-10-27 19:02
自己頂一下,还未求得答案,不能沉下去。
07-10-28 14:44
难道你的PT和几穿的避雷器不在一条母线上?????
请你仔细看看我的回复
07-10-30 19:18
难道你的PT和几穿的避雷器不在一条母线上?????
07-11-12 20:42
楼主厂里的避雷器没有经过耐压测试吗?哈哈,不合格产品哦
PT 查不出来那不就是问题了,晕哦,查出来了是好事情嘛
07-11-15 17:44

工控新闻

更多新闻资讯