登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于我厂的电流互感器和电表的问题
点击:1309 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
644172665
我厂配电房里有一个开关柜,它的开关是400安;互感器是400/5.电表是1.5(6)安.
问题是这个开柜的一个接头坏了,就换了一个相同的开关柜过去,经过一个月发现了计量不准.
上星期五换了新的互感器200/5的,又出现的新的问题就是经过的电流不管是大也好,小也好电表都走的很慢很慢.为什么?
07-10-26 19:13
1楼
编辑
引用
管理
神偷大少
你的电表有问题吗?互感器窜多少根线?
08-06-18 22:15
2楼
编辑
引用
管理
神偷大少
互感器要跟电表连线要正确才能正确计量,互感器同名端要分辨清楚
08-06-18 22:20
工控新闻
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
更多新闻资讯