主题:pro-face的通讯问题 希望各位高手帮忙
点击:5217 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
philohany
pro-face-----GP-2500S,PLC------FX2N
能不能通过pro-face下载电缆,监控PLC程序?就像三菱的屏那样。
现在用电脑监控时,还要把触摸屏到PLC的电缆拔下来,插上PLC下载电缆才可以。
07-10-13 08:38
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不能;
07-10-13 08:55
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可以在FX2N上加一个232BD或422BD;
07-10-13 08:58
3楼
编辑
引用
管理
philohany
在FX2N上加一个232BD或422BD,该怎么接线?还请指教。
07-10-13 09:05
4楼
编辑
引用
管理
philohany
用485BD可以吗?怎么接线?
07-10-13 09:06
5楼
编辑
引用
管理
风之力
楼主你的想法是可行的,2楼的回复是错误的。
在GP SETUP里的Mode setting里的Option选项里选择第3个Internal 2port,然后下载程序到GP。
这样,把GP和PLC正常通讯,GP下载线连接GP和电脑。 你试一下,完全可以监控PLC程序,可读可写。 而不需要232BD或者485BD。
以上,Good Luck。
07-10-14 22:23
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
三菱的触摸屏接三菱PLC、松下的触摸屏接松下的PLC都有透明功能,可以通过触摸屏与电脑的电缆读取程序;
PROFACE的还不知有这个功能;
07-10-15 08:50
7楼
编辑
引用
管理
太阳神炎帝
我都用过怎么会没有呢
07-10-16 09:35
8楼
编辑
引用
管理
philohany
请问你们是怎么连接的,我按照风之力所说设置,还是连接不上,还需要其他的设置吗?
07-10-16 11:22
9楼
编辑
引用
管理
风之力
引用
philohany
在 2007-10-16 11:22:00 发言
【内容省略】
电脑-------(GP下载电缆)------------GP-----------(GP与PLC通讯电缆)--------PLC
设置如下:
07-10-17 17:27