登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:启动后停一下,再启再停,最后停
点击:2569 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
sl_sfp
呵呵,学习了
07-11-29 14:56
11楼
编辑
引用
管理
gfj3114
原先的那个程序其实是可以运行的,但必须保持X0信号长通,所以不能用按钮来作开始启动信号,另外,C0的复位信号要增加一个X0的下降沿。
07-12-22 10:31
12楼
编辑
引用
管理
nimeixiang
9楼的C0改成X0有问题哟,C0不计数了。
12-11-01 13:15
13楼
编辑
引用
管理
p815289984
ld x0
or m0
or t1
ani x1
ani t0
ani c0
out m0
ld m0
ani c0
out y0
out t0 k50
ld t0
or m1
ani m0
ani c0
out m1
out t1 k50
ld y0
out c0 k4
ld c0
rst c0
end
12-11-16 18:59