主题:启动后停一下,再启再停,最后停

点击:2569 回复:13

呵呵,学习了
07-11-29 14:56
原先的那个程序其实是可以运行的,但必须保持X0信号长通,所以不能用按钮来作开始启动信号,另外,C0的复位信号要增加一个X0的下降沿。
07-12-22 10:31
9楼的C0改成X0有问题哟,C0不计数了。
12-11-01 13:15
ld   x0
or   m0
or  t1
ani   x1
ani  t0
ani  c0
out  m0
ld m0
ani   c0
out y0
out  t0  k50
ld  t0
or  m1
ani  m0
ani   c0
out   m1
out  t1   k50
ld  y0
out  c0 k4
ld  c0
rst   c0
end