主题:請教直流電機問題

点击:2304 回复:11

我公司有個110KW直流電機,現在出現這樣得問題,在運轉中會突然得速度調下來,後又馬上速度又回去了。查線路沒有問題,控制器也沒發現什麼問題,請教下各位會是什麼原因造成這樣得現象出來了。空載正常。
07-10-10 13:56
怎麼沒人幫忙了!
07-10-10 15:44
1查反馈电路有没有问题
2查是不是电流环保护(即电机的瞬间负载加大)
07-10-10 19:03
看是不是有过负荷现象
07-10-10 20:44
我對直流電機,不是很了解,直流調速器是SSD DRIVES 590  。說明書是英文看不懂。觀察沒有發現過負荷現象。對2樓說的現象我還是不太明白,可以說的詳細點嗎?
07-10-11 10:19
既是当电机的电流增大到可能超过额定电流时/控制器降低电枢电压使电机的速度下降/当速度下降时电流就湖下降
07-10-11 13:08
處電流表上看,沒有偏高。我現在是將控制器的一對端子短路了(C5.C9)。目前還沒有發現這個問題出現了。但是我不明白那個端子是什麼意思(這個我是打電話問設備廠商他告訴我這樣做的)唉!不懂啊!
07-10-11 17:13
附件:
[本地下载]
请自己查看
07-10-12 08:58
通过590自身的监控进行判断即可.
07-10-12 09:48
很感謝你的支持,說聲謝謝你。我會努力學習。