主题:三相电表记量是否准确?互感器问题

点击:1602 回复:1

三相电表记量是否准确?
三相表5(10)A一个,接于三相四线380上,加1000/5的互感器.a,b,c,三相
1:   a相电互感器的S1,S2端子压反了.    问记量是否准确?请高人讲结一下.
2:    如果a相电的互感器的S1,S2端子没有压实,  问记量是否准确?请高人讲结一下.
这是我在工作中遇到的情况,我想请大家讲结,看看大家的看法.希望大家支持.
07-09-29 12:34
一看你就没从事过电能计量的工作啊,哈哈,这个是最简单的问题,二次接反了一相,电能表只跑正确电量的1/3,如果没压实,可能不准了,就怕开路.有机会看看电工基础讲的详细.