主题:问一个关于s7-200高速脉冲输出的问题

点击:1932 回复:4

用s7-200的q0.0输出一个周期为500微秒,个数为40000个的脉冲序列
这个程序有什么错误吗?
LD          SMB 0.1
MOVW    500, SMW68
MOVW    0,SMW70
MOVD     40000,SMD72
LD          I0.0
MOVB    16#85, SMB67
PLS        0
小弟我刚接触,请指教!
07-09-24 14:18
我也遇到了和您同样的问题,Q0.0的输出总为零,不知为什么?
07-09-28 21:12
我也是碰到这类问题,低频时没问题,高频时就无输出了??
请教高人
08-07-16 16:35
会不会是因为是继电器输出得原因
08-07-16 16:46
继电器输出的PLC是有问题的,用晶体管输出就会好了,周期可达到50微秒。俺刚做的