主题:互感器电流和变频器显示电流不符
点击:2466 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
电虫子
用的是富士变频器,面版显示电流和电流互感器后电流表显示电流差异很大.互感器装在变频器进线侧rst.在频率设定在30赫兹左右时差别很大,但有个问题是,两台同样的 变频器一个在25HZ一个在30HZ,一个是电流差别不大,一个是电流差别很大,大家能解释一下么?
07-09-16 20:46
1楼
编辑
引用
管理
电虫子
没人回复,我顶
07-09-17 08:53
2楼
编辑
引用
管理
yangbuowen
修过没有啊
07-09-17 09:03
3楼
编辑
引用
管理
zhangyongji
应该是有个功能要改吧,就是显示电流较正。输入为变频器额定输出电流就OK了
07-09-17 17:45
4楼
编辑
引用
管理
电虫子
楼上没明白我的意思,变频起的电流显示应该是准确的,现在是经外加互感器的电流显示应该不很准确,我想把互感器加在变频起下侧,大家说可以么?
07-09-17 19:01
5楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
电虫子
在 2007-9-17 19:01:00 发言
【内容省略】
可以.误差会小一点.