本来是一台7.5KW的电机,用4平方的铜芯电缆,现电机改成了11KW,请大家说说,原来的电缆还能不能用,要不要换大一点的?我觉得应该勉强可用,但又觉得不太放心.
07-09-15 14:19
1楼
编辑
引用
管理
久久重洋
正常电流是22A。4平方承载电流30A,我认为是合适的!!
07-09-15 19:49
2楼
编辑
引用
管理
lanyufeiji
可以