主题:漏电开关跳闸,鬼一样的毛病

点击:2080 回复:8

今天早上有一件很奇怪的事,我这里有一个三相四极100A漏电开关控制A,B2台机台,在关下B机台上的断路器时漏电开关会跳闸,关下A机台上的断路器却没事,从漏电开关上卸下A机台的电线,更换B机台的断路器,再试问题依然存,我就搞不懂了,我打下断路器为什么会漏电开关跳闸,现在这个问题也不知怎么处理,只好让机台先工作.
07-09-11 17:20
应该是零线和地线的问题,查一下吧!
07-09-12 10:17
这些都试过了,没问题啊
07-09-12 19:44
开关的3个触头没有同时跳开
07-09-12 23:05
把漏电开关的出线零线拧开开,看看现象怎样?或者把漏电开关四条出线拧开,量一下那一条线对地,故障应该很容易找到,真的不行干脆把漏电开关换掉!
07-09-13 00:50
我把漏电开关出线,一条一条都试过了,就是没试零线,我不是我不试,如果我把零线下掉,那我机台上那些小功率单相电器,不会过压烧掉吗?
07-09-13 21:04
B机台的开关出故障了
07-09-16 23:49
我更换过B机台的开关
07-09-18 19:44
是不是接地和接零搞混了.
07-09-30 19:22