登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:十万火急,请S5高手帮忙看一下

点击:1222 回复:1

请各位高手帮忙看一下,我公司有条生产线,用的PLC是西门子S5 135U的,CPU是928B,有个CP524的RAM模块,出现问题.刚开始是QVZ灯闪烁,RAM 运行和停止灯同时亮,我们发现问题时,把程序重新刷新,然后启动,结果ADF灯和BASP灯亮,CPUstop灯闪烁.RAM灯仍然老样.经检查,输入模块没问题,输出模块也没问题.
我们把程序全部清空后CPU可以启动.但一输入程序就无法启动.用S5编程软件ISTACK测试错误如下:STP,STP-BEF,NEUZU,MWA-ZUL,EINPROZ,OBIGEL,OBWECKA,32KWRAM,DIG-EIN,DIG-AUS,STP-VER,ADF
Block stack结果
             Block addr. return   rel.addr   dbno. db addr
FB8      021D           0540    0323       DX233  9757
ob1       2a34           2a35   0001
07-09-08 12:16
急等回复,有熟悉的请帮忙指教.
07-09-08 14:10

工控新闻