登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:存储卡出错
点击:2034 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
icaniok
一块S7-300上的存储卡(64K)因好奇,放入电脑内格式化了一下,现在插回设备后不能够用了,请问有谁碰到过这样的问题?该如何解决啊?
07-09-06 08:22
1楼
编辑
引用
管理
robertjml
首先, 确认你的S7-300存储卡(64K)是否为MMC卡 ( 定货号 6ES7 953-8LF11-0AA0 )?
如果是的话, 对该MMC卡进行"主动格式化", 只能使用西门子 Field PG/Power PG或者西门子专用的 Prommer读卡器, 来执行MMC卡格式化.
严禁使用非西门子的读卡器和其它电脑设备, 对MMC卡进行"主动格式化", 会损坏该MMC卡!
07-09-06 13:20
2楼
编辑
引用
管理
icaniok
存储卡是西门子的6ES7 953-8LF11-0AA0
现在该存储卡能在电脑上正常使用,就是不能在cpu上使用了,按照你所说的,也就是该存储卡已经坏了??
07-09-06 17:09
3楼
编辑
引用
管理
robertjml
估计该MMC卡上的S7编译处理部分已经被损坏!
07-09-06 19:11
4楼
编辑
引用
管理
osp321
已经成废卡拉
07-09-08 11:02
5楼
编辑
引用
管理
dixinke
看看过质保乐吗?没过的话,赶紧寄给西门子在给你生成一下!
07-09-12 12:49
6楼
编辑
引用
管理
alvin117
我遇到过给CPU上电后STOP等一直慢闪烁,我把MMC卡在电脑上格式化了一下再用就好了,我也说不清楚。
07-09-13 14:53
工控新闻
1 月工业自动化月度盘点:政策赋能 + 技术突破,开启智能制造新征程
华北工控|EMB-2582搭载RK3588芯片提供强大的核心计算与多媒体性能,支持AI辅助医疗成像应用
聚力智慧医疗,华北工控BPC-7131支持骨科手术机器人集成应用!
HMS案例分享:Ewon远程访问解决方案助力纺织机械设备出海
英威腾助力江西某钢铁企业国产化替代,降本增效“淘”真金
康佳特推出业界领先COM Express Compact模块,搭载AMD 锐龙™ AI嵌入式P100系列处理器
图尔克安全可持续:分布式技术驱动的生产新模式
西克黑科技 | 轻松读懂BiSS-C通讯协议
更多新闻资讯