主题:制动电阻的问题

点击:1005 回复:2

我公司有2台西门子6SE70变频器分别是110KW和65KW,它们分别配制动单元和制动电阻,如65KW变频器烧坏,我用110KW变频器代替,但还接65KW变频器的制动单元和制动电阻是否可行?
07-08-24 10:49
可以,没有问题。
07-08-24 22:18
还是把阻值和功率说出来,比较放心一点...