主题:变频器故障

点击:3102 回复:14

大家好
我最近有个问题想在此请教各位
就变频器的三相输入电流不平衡问题
IA:250A,IB:305A,IC:400A
谢谢各位
07-08-24 10:22
那是电网的问题,不是变频器的问题,不影响使用的
07-08-24 22:19
那是电网的问题,不是变频器的问题,不影响使用的
07-08-24 22:19
可是客户反应
三相输入电流不平衡造成电机发热
07-08-29 10:43
有问题,你的电机有问题
07-08-29 15:44
看看输出平衡不
07-08-29 18:55
别想了,换电源!
07-08-29 20:42
整流模块有问题
07-08-29 21:29
我们也有这种情况,输入三相分别为40,50,60,输出平衡,输入电抗器有很大噪音
07-09-04 12:15
可能是三相负载不对称所造成的
07-09-04 21:12